Zasilacz buforowy ATTE AUPS-40-240-OF 24V 3A moduł do zabudowy
Opis produktu
Zasilacz buforowy SMPS 24V, Vin 230VAC, Vout 20,4 ... 27,6VDC, Iout 3A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, moduł do zabudowy, typu AUPS-70-240-OF
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- oszczędność energii oraz niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza (90%)
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP) i przepięciowe
- ochronę akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP), przeciążeniem oraz odwrotnym podłączeniem
- możliwość uruchomienia bez zasilania sieciowego (z akumulatora)
- wyjścia techniczne OUF i ACF (kontrola pracy oraz integracja z innymi systemami)
- łatwy montaż w obudowach serii ABOX posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm
DANE TECHNICZNE:
Akumulator
|
2 x akumulator żelowy lub AGM 12V
|
Napięcie wyjściowe
|
20,4 ... 27,6 VDC
|
Prąd wyjściowy
|
3A - ciągły
5 A - maksymalny (podczas ładowania akumulatorów)
|
Moc zasilacza
|
72 W - ciągła
120 W - maksymalna (podczas ładowania akumulatorów)
|
Sprawność
|
90% @70 W
|
Napięcie wejściowe
|
190 ... 260 VAC, 50Hz
|
Prąd ładowania akumulatora
|
1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)
|
Zabezpieczenie wejścia zasilacza
|
Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A
|
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza
|
Zasilanie sieciowe:
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 6 A (auto powrót po zwarciu)
Praca z akumulatora:
Bezpiecznik topikowy 3,15A
|
Zabezpieczenie obwodu akumulatora
|
Przed odwrotnym podłączeniem oraz przeciążeniem:
Bezpiecznik topikowy 3,15A
Przed głębokim rozładowaniem:
Odłączenie akumulatorów dla napięcia poniżej 20,4V
|
Sygnalizacja
|
LED1 (żółta) - obecność napięcia sieci
LED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowego
LED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora
|
Wyjścia techniczne
|
OUF – brak napięcia +DC_OUT (NC)
ACF – brak napięcia AC (NC)
Wyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)
|
Uruchomienie przy braku zasilania AC
|
Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
|
Konstrukcja obudowy
|
Brak - moduł do zabudowy
|
Montaż
|
Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
|
Temperatura pracy
|
-25 ... +50°C
|
Wymiary (S x W x G)
|
118 x 65 x 45 mm
|
Waga
|
0,15 kg
|
Cechy produktu | |
Typ obudowy | Moduł do zabudowy |
Typ produktu | zasilacz sieciowy 24VDC Buforowy |
Podobne produkty z tej samej kategorii